Bơm trị cháy là một vật dụng quen cùng cần yếu cách xa trong buôn bán buồng cháy trị cháy ngay hiện tại. các loại thiết bị trị cháy này thường được thực hiện ở những căn hộ cao tầng, khu căn hộ.Bài viết dưới đây sẽ nói về cơ chế hoạt động của các loại thiết bị trị cháy này.

cấu trúc của 1 hệ điều hành buồng cháy chữa cháy bao gồm

– 1 bơm chữa trị cháy thiết yếu (thường là bơm điện)
– một bơm dự phòng ( chạy xăng hoặc diesel) công năng cũng như
– một bơm bù áp, 1 bình tích áp
– phủ chỉ định
– các loại thiết bị kết nối, phụ kiện chỉ định
nhiều cái máy bơm chữa trị cháy nối tiếng tại cả nước chính là đến từ nhiều tên thương hiệu thương hiệu con người như: máy bơm Pentax,máy bơm chữa cháy Ebara, máy bơm Tohatsu…về điều đơn giản chúng được chia thành 2 các loại chính:

– Máy bơm kiểu xách/khiêng tay: Lưu lượng bơm từ 500 mang đến 1800 lít/phút. áp suất buôn bán từ 5 cho 10 bar.
– Máy bơm rơ-mooc: Là loại máy chuyên chở bởi xe kéo. chủ yếu áp dụng bộ động cơ xăng, gồm lưu lượng bơm đạt khoảng 500 mang đến 2500 lít/phút. áp lực buôn bán từ 5 đến 10 bar.

dàn máy bơm cứu vớt hỏa ban đầu vận động khi áp suất trong hệ thống bớt xuống 1 ngưỡng nào đấy. nhiều hệ điều hành phun nước áp lực sút xuống đáng kể khi một hoặc các vòi bắn nước cứu hỏa được chạm tới ánh sáng mẫu mã và bật mí, gây bớt áp trong hệ thống chính, Action máy bơm vận động.

qui định vận động tự động của dòng sản phẩm bơm chữa trị cháy như sau:

1. Đặt các chế độ: (Tùy cùng từng công trình)

Đặt áp thường trực mang lại bộ máy chữa trị cháy là 7bar
Át tụt xuống 6bar: Bơm bù chuyển động
Át tụt xuống 5bar: Bơm bao gồm hoạt động; bơm bù ngừng vận động
Át đủ 10bar: bơm chủ yếu hoàn thành hoạt động

2. hình thức bù áp:

Nếu bộ máy bị rò rỉ nước (van hở hoặc đường ống hở), câu hỏi bù áp sẽ vì bơm bù áp dụng.

3. lý lẽ trị cháy:

Khi át tụt Nhanh và thấp (theo ngưỡng đã đặt ở công tắc áp lực, bơm chủ yếu sẽ hoạt động để bảo vệ cột át & lưu lượng nước trị cháy.

Điều kiện chạy máy bơm chữa trị cháy:

1. Điều kiện nước vào:
  • bảo an bơm không bị mất nước( Van phao điện hay điện tử)
  • bảo đảm mất mẫu khi nghẹt đầu hút (công tắc lưu lượng)

2. Điều kiện chạy bơm chữa trị cháy
  • lý lẽ chạy tay không đề xuất chế ước áp.
  • chính sách chạy tự động:Phải được chế ước bằng áp. Bơm jockey chạy khi different là bao nhiêu?–> nếu hụt áp mang đến bao lăm thì bơm điện chạy–> nếu mất điện thì sẽ cho bơm diezel chay.

3.Bảo vệ bơm cứu vớt hỏa

một.Bảo vệ mất pha (dùng relay bảo đảm mất pha )
2.Bảo vệ quá mua (dùng bộ bảo an quá nhiệt cồn cơ)
Trong khi đề nghị chuyển bổ xung những thiết bị báo sự vậy và đèn báo chạy, sự cầm cố, dừng, chuông là dường như hoàn thiện 1 che chữa cháy theo tiêu chuẩn.

1 số điểm cần xem xét khi ngoại hình phủ điện của hệ điều hành PCCC:

1. không nên thực hiện phao biểu lộ báo cạn để dừng bơm do thiếu nước
2. không nên sử dụng rơ le bảo vệ quá tải đối sở hữu động cơ bơm điện trong bộ máy PCCC
3. bắt buộc bao gồm phần đa đồng hồ V, A, đèn bộc lộ & thiết bị báo mất pha
4. cần đặt mức rơ le biểu thị vận hành bơm Bù áp & bơm Điện bằng lòng sở hữu thực tế hiện trường
5. yêu cầu sử dụng bộ sạc ắc quy auto, tránh mua cần dùng cỗ sạc ắc quy không như máy
6. đề xuất thực hiện 2 bình ắc quy để bảo đảm mang đến bơm Diesel xác thật bắt đầu ngay khi có trục trặc

Hi vọng qua bài luận bên trên các bạn sẽ hiểu kỹ hơn về nguyên lí buổi giao lưu của các loại thiết bị chữa cháy này để chắc là cập nhật có lợi khi tình trạng bựa xảy ra.

Để có lẽ mua máy bơm chính hãng hãy mang lại sở hữu C.ty TNHH chế biến thương mại & công nghiệp Thành Đạt. công ty chúng tôi siêng buôn bán các loại máy bơm công nghiệp, máy bơm cứu vãn hỏa, thiết bị phòng cháy chữa trị cháy như: bình chữa trị cháy, bình cứu giúp hỏa ô tô, xe máy, chuông báo cháy,… đẳng cấp.

Công ty máy bơm nước phòng cháy chữa cháy Thuận Hiệp Thành chuyên phân phối : Bom chua chay Honda
Địa chỉ: 837 Đường 3/2 Phường 7 Quận 11
Điện thoại: 08 6264 3015 - Fax: 08 6264 3087
Hotline: 090 637 7952
Web site May bom nuoc chua chay Yamaha : maybomnuocpccc.vn