Biến tần có chức năng bảo vệ quá dòng khá tốt để bảo vệ động cơ. Biến tần báo lỗi quá dòng thỉnh thoảng nảy từ tải, từ động cơ và có khi do lỗi cài đặt biến tần. Người vận
hành cần phải tìm ra duyên cớ gốc báo lỗi quá dòng để xử lý nếu không động cơ dễ hỏng
nếu quá dòng xảy ra thẳng thớm. - RCBO Schneider
Cùng tìm hiểu một số nguyên nhân có thể biến tần báo lổi quá dòng ở biến tần nhé:
1. Biến tần báo quá dòng khi biến tần đang hoạt động cấp nguồn cho động cơ?
– thẩm tra hệ thống tải, cơ khí xem có quá tải không?
– Đo dòng hoạt động thực ở ngõ ra của biến tần so với dòng điện hiển thị của biến tần xem
biến tần có bị quá tải thực không? Nếu đo dòng ngõ ra nhỏ hơn dòng hiển thị của biến tần thì
căn nguyên là cảm biến dòng của biến tần bị hỏng.
– rà Quạt Biến tần còn hoạt động hay không? thỉnh thoảng quạt hỏng biến tấn cũng báo
dòng điện sai
- rà cuộn dây motor, trường hợp motor bị ngắn mạch cũng gây quá dòng
2. Biến tần báo lỗi OC ngay khi vừa nhấn RUN
- Đo thông số cầu Diod hoặc điện trở R.S.T, U.V.W. Nếu tham số 1 trong các kết quả đo
phải là giá trị Mega Ohm, nếu không thì biến tần đã bị hư phần cứng.
3. Biến tần báo OC khi đang tăng tốc.
- rà soát thời gian tăng tốc của Biến tần có thích hợp hay chưa – có thể tăng lên để theo dõi.
- soát công suất Biến tần có thích hợp với công suất của tải hay không?
- Kiểm tra bộ phận và kết cấu cơ khí, vòng bi, bạc đạn và các vấn đề liên tưởng.
Xem >>> http://khanghuan.com/make/cam-bien-quang-photo-sensor
4. Lỗi Quá dòng khi giảm tốc
– rà chế độ giảm tốc và thời kì giảm tốc, thỉnh thoảng giảm tôc quá nhanh cũng gây quá
dòng
- Có thể cân nhắc đến việc gắn thêm điện trở xả nếu hệ thống đề nghị thời kì giảm tốc ngắn,
quán tính tải lớn …..
– Nếu những vận dụng không yêu cầu thời gian giảm tốc thì nên chuyển biến tần qua chế độ
dừng tự do
Biến tần báo lỗi Quá dòng OC- Cách khắc phục
Lỗi quá dòng khi dùng biến tần rất thường xảy ra và đây là một trong những lỗi
hiểm nguy và cần phải được cân nhắc thật kỹ trước khi Reset hoặc cúp nguồn dể xóa lỗi và
cho Run lại.
nguyên nhân của lỗi này có rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ xin đề cập đến những nguyên
nhân chính, thường hay gặp trong thực tế
Xem thêm >>> Biến tần Schneider
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 – trọng điểm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679
Fax: 0650 3796512
Email: hoanguyen@khanghuantech.com